保温风管支架垫木的安装要求主要包括以下几点:

1. 垫木的作用 :

垫木用于保温风管与支吊架之间,防止冷量通过支撑座传递到结构梁上,避免形成冷桥。

垫木还起到隔热、隔冷、减振和缓冲热膨胀的作用。

2. 安装要求 :

支架上的风管保温必须加上垫木,否则可能形成冷桥。

垫木的直径或长边尺寸小于等于400mm时,间距不应大于4米;大于400mm时,间距不应大于3米。

对于空调垫木,支吊架间距不应大于3米。

垫木应垂直安装,间距不应大于4米,单根直管至少应有2个固定点。

垫木和空调垫木应选用符合国家标准图集与规范的强度和刚度相适应的形式和规格。

主干管长度超过20米的管道,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

以上要求有助于确保保温风管的保温效果,防止冷量流失,并减少结构梁的冷桥效应。需要注意的是,这些要求可能会根据具体的设计规范和工程要求有所调整。